Phương pháp tính dung tích tiệt trùng cho bệnh viện quy mô 500 giường
Xin chia sẻ với anh em phương pháp tính gần đúng khi tư vấn bệnh viện với quy mô 500 giường bệnh về dung tích tiệt trùng cần để đáp ứng :
*** hidden content *** anh em tham khảo rùi cho ý kiến nhé! |
Xem lại cái link đi, chẳng down được gì ductam ơi.
|
Công suất hoạt động của thiết bị trong khoa chống nhiễm khuẩn
1 Công suất thiết kế Bệnh viện : Đa khoa Số giường bệnh : 250 giường Số phòng mổ : 06 phòng mổ Với các số liệu trên có thể tính được số lượng và công suất của từng thiết bị: - Máy rửa khử khuẩn. + 06 phòng mổ mỗi phòng mổ bình quân 5 ca mổ/ ngày. Mỗi ca mổ tương đương với 3.5 STU ( STU là đơn vị tiệt trùng ) 1STU cần dung tích rửa là 54 lít. + Tổng dung tích cần rửa trong một ngày là : 3.5 x 6 x 5 x 54 x0.8 = 4536 Lít.. + Tổng dung tích cần rửa trong một giờ là : 6804/8 = 567 Lít ( tương đương khoảng 600 lít) + Như vậy chúng ta cần tổng dung tích máy rửa là 600 Lít. - Máy hấp tiệt trùng. + 06 phòng mổ mỗi phòng mổ bình quân 5 ca mổ/ ngày .Mỗi ca mổ tương đương với 3.5 STU ( STU là đơn vị tiệt trùng ) 1STU cần dung tích tiệt trùng là 54 lít. + Tổng dung tích tiệt trùng trong một ngày là : 3.5 x 6 x 5 x 54 x1= 5670 Lít. (Thực tế các bệnh viện ở Việt Nam thường hoạt động 100% nên chọn hệ số 1) + Tổng dung tích cần hấp trong một giờ là : 4500/8 = 708 Lít ( tương đương khoảng 700 lít) + Như vậy chúng ta cần tổng dung tích máy hấp là 700 Lít. *** hidden content *** |
Phần bôi đỏ chẳng lô - gích gì cả không biết ductam có nhầm không?
|
Em có nhầm 1 chút. Cám ơn bác Chiến nhé! Em đã sửa ở bài viết rồi ạ.
|
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:04 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.